Hallo,
der Elektriker ist dabei die Anlage zu verdrahten und meinte das ich die Konfiguration aber selbst vornehmen soll.
Zu der Hardware: Multiplus 2, Mppt 150/35, Cerbo GX, GX 50 touch, Pylontech 3000C, Interface MK3-USB.
Auch nach langer Suche im Netz, finde ich keine vernünftige (geschweige denn eine Deutsche) Anleitung für die Programmierung.
Ich möchte ereichen, das die Anlage tagsüber auf 0 Watt Bezug regelt, den Überschuß speichert und dann Nachts aus der Batterie zieht. (Denke mal so bis zu 20%)1.) Muss der Batteriespeicher Pylontech 3000c außer mit den Batteriekabeln (klar, mit Sicherung) noch irgendwie mit dem Cerbo GX oder dem Multiplus 2 verbunden werden? Da war noch so ein 30 cm langes Kabel dabei. Wird das auch irgendwie benötigt? Muss ich an den Dip Schaltern was einstellen?
2.) Die ganze Programmierung erschließt sich mir nicht, obwohl ich schon gefühlte 500 Seiten gelesen habe.
3.) Die Einstellung am Multiplus 2 auf auf 1 am Hauptschalter ist anscheinend nur zum laden der Batterie?
4.) Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man dann mit dem Interface via Lan die Programmierung aufspielen? Oder halt per Micro SD Karte?
5.) An AC in kommt L1 und von AC out 2 über einen Fi mit Sicherung wieder zurück auf L1? AC out1 ist dann für Notstrom, natürlich über F1 mit Sicherung da?Ich hoffe mir kann mal wirklich das jemand Step bei Step erklären.
Elektron
Hat das Thema aus dem Forum Anregungen, Feedback und Hilfe nach Stromspeicher (Netzparallel) verschoben.
- 10. Februar 2023
Moin, ich bin zwar auch noch in der Einarbeitungsphase, aber das was ich bisher erfahren habe hilft dir vielleicht etwas weiter....
1) Das kurze Kabel ist m.E. nach das Verbindungskabel das du brauchst im mehrere Batterien unter einander zu verbinden, kommunikationstechnisch...
2) Ich habe mich an eine Anleitung von Panda-Solar auf YouTube gehalten...
Die Programmierung kannst du dann über das MK3 machen.
Such Mal:
Victron Multiplus II Installation des ESS Systems
Natürlich sind die Angaben von Victron entscheidet , aber ich fand das Video sehr informativ und gut erklärt!
Die anderen Fragen werden in dem Video auch behandelt.
Du gehst eigentlich an AC in mit deiner AC Verbindung zum Sicherungskasten, AC Out wird nicht belegt. Außer du möchtest eine Notstromoption haben, dann gehst du über AC Out an einen FI , dann eine Sicherung und dann der Verbraucher bzw. die Steckdosen....
Das ist aber in der Anleitung des MP II auch ganz gut beschrieben...
See AlsoFOX ESS EVCharger - Wallbox 2. Generation- Überschussladen - PhotovoltaikforumEsstische für jedes Esszimmer entdeckenUniversal Audio Apollo x16 Gen 2 ESS (Rack/TB3/MAC/WIN)LG ESS HOME 2.0 - Die neue Produktgeneration von LG ElectronicsSollte ich was falsch erfasst haben korrigiert mich bitte!
Hoffe es hilft dir etwas weiter!
Gruß Torben
- 10. Februar 2023
Zitat von skipaulchen
Hallo,
der Elektriker ist dabei die Anlage zu verdrahten und meinte das ich die Konfiguration aber selbst vornehmen soll.
...und das hat er Dir nicht vorher gesagt?
Zitat von skipaulchen
Auch nach langer Suche im Netz, finde ich keine vernünftige (geschweige denn eine Deutsche) Anleitung für die Programmierung.
registriere Dich bei Victron als "Professional" und schau Dir die Videos zum Aufbau inkl. SW-Konfiguration an.
Die sind zwar auf Englisch, aber man kann DE-Untertitel einstellen und es ist nichtmal soooo schlecht.
Zitat von skipaulchen
Muss der Batteriespeicher Pylontech 3000c außer mit den Batteriekabeln (klar, mit Sicherung) noch irgendwie mit dem Cerbo GX oder dem Multiplus 2 verbunden werden? Da war noch so ein 30 cm langes Kabel dabei. Wird das auch irgendwie benötigt? Muss ich an den Dip Schaltern was einstellen?
Ja, aber vom US3000C zum Cerbo, aber Du musst ein passendes Kabel von Victron verwenden. Das der Pylontechs ist nicht geeignet.
Zitat von skipaulchen
Die ganze Programmierung erschließt sich mir nicht, obwohl ich schon gefühlte 500 Seiten gelesen habe.
Siehe oben...Videos.
Du solltest mit dem MK3 am MP2 zuerst ein Firmware Update machen...
Auch MP2 und Cerbo müssen über ein RJ45-Kabel verbunden werden.
Beachte, dass dieses Kabel abgezogen werden muss, wenn Du an der Batterieversorgung spielst. Ziehst Du MINUS ab, fliest der Strom über das RJ45 zum Cerbo und kann beide Seiten frittieren....wird auch im Video gesagt.
Beachte die Anleitung zum ESS genau, die es bei Victron für Pylons gibt.
Schau Dir das/die Video(s) an und vergleiche (im Video ist es ein anderer Speicher, ich meine BYD).
Zitat von skipaulchen
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man dann mit dem Interface via Lan die Programmierung aufspielen? Oder halt per Micro SD Karte?
Zum MP2 über MK3 via Laptop...zum Cerbox via Bluetooth und LAN.
Zuerst den MP2, ohne Cerbox konfigurieren...Pylontech(s) einschalten (cerbo geht mit an), MP2 einschalten und dann erst Cerbo und MP2 verbinden.
Zitat von skipaulchen
Zu der Hardware: Multiplus 2, Mppt 150/35, Cerbo GX, GX 50 touch, Pylontech 3000C, Interface MK3-USB.
Edit: welches Herstell-Datum hat der Cerbo? Da sind einige Serien kaputt und können an 48V geröstet werden/ausfallen...da muss ein Kondensator dazwischen gebaut werden. Denke, das weiß Dein Eli dann wohl nicht, wenn er sich mit Victron nicht auskennt.
Siehe hier: https://community.victronenerg…-geht-standig-kaputt.html
- 10. Februar 2023
Erstmal vielen dank, jetzt bin ich schon ein kleines Stück weiter. Diese ganzen Anleitungen von Victron sind schon echt zum verzweifeln.
Bei dem Multiplus 2 handelt es sich um einen 48/3000/35-32.
Ich möchte es als Laie selbst verstehen und darum die Frage:Der oben genannte Multiplus2 48/3000/35-32 wird an L1 angeschloßen. ( Das der an L1 angeschloßen werden muss habe ich im Handbuch auch nicht gefunden, sondern nur durch die Suche im Netz. Nur als Anmerkung!)
Ich möchte an AC out1 nur eine Steckdose (natürlich mit FI und LS 16A) für den Notfall um z.B. einen Kühlschrank zu versorgen anschließen lassen und AC out 2 bleibt frei!!!!
Die Zuleitung von L1 aus dem Zählerschrank also abgehend von einem
LS 16Aauf den Multiplus 2 hat eine Länge von ca. 2 Metern. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Absicherung mit 16 Ampere in Ordnung, da ich ja Ac out 2 nicht belegt habe??????????? Wenn AC out 2 belegt/genutzt würde, müsste das mit einem LS 32 A abgesichert werden?
Witzig finde ich auch, das der Anschluß AC in heißt! Müsste doch eigentlich Ac in/Ac out heißen, da über diesen Anschluß dann ja wohl auch der gespeicherte/benötigte Strom fließt. Hoffe ich drücke mich da verständlich aus?
- 10. Februar 2023
Ich weiss ehrlich gesagt nicht ganz, warum du Dich da so aufregst.
Mein Eli konnte die auch nicht konfigurieren...das habe ich gemacht.
Aber alles elektrische war für ihn klar und aus dem "Beipackzettel" eindeutig abzulesen....ich habe ein 3ph-System mit MP2-5000. ich bin kein Elektriker und kann Dir beim Thema Absicherung nicht helfen....hat mein Elektriker gemacht.
Ich habe an AC-Out2 auch nix, aber an AC1-Out 1x16A CEE-rot und jeweils 2xSchuko, mit FI und Sicherungen....die MP2 sind AC-In seitig mit 32A abgesichert....mehr hat das Haus auch nicht.
- 10. Februar 2023
Hallo, man darf halt nicht vergessen, dass Victron eigentlich aus einem anderen Bereich kommt und das ESS System nur ein möglicher Verwendungszweck ist...
Von daher mache ich mir über die Bezeichnung des AC IN keine Gedanken...
Aber ich habe es auch so verstanden, das über diesen Anschluss, Strom ins Netz und aus dem Netz fließen kann.
Ob die 16A AC IN ausreichen hängt meines Erachtens davon ab wie viel Energie du Übertragen kannst/willst. Das hängt nicht von AC Out 2 ab, der würde im Blackout Fall (dafür willst du den sicher haben?) keine Verbindung mehr zum Netz haben, also zu dem AC IN, sondern die Batterie als Quelle nehmen. Zumindest habe ich es so verstanden.
Mein Gedanke: in dem Moment wo ich viel Strom verbrauche z.b. den Ofen anschalten oder so, wird der Multiplus probieren möglichst viel Energie ins Netz zu drücken um den Verbrauch aus diesem zu minimieren, deshalb werde ich meinen AC IN auch mit 32 A absichern lassen, angelehnt an die Betriebsanleitung die das als größte Sicherung ausgibt.
Natürlich mit angepasstem Querschnitt der Leitung. Ich nehme 3x 6mm2, aber das ist wieder was für den Elektriker (bin ich auch nicht).
Hast du ein Smartmeter? Also ein EM24 o.ä. um den Stromverbrauch zu erfassen?
- 11. Februar 2023
Der Elektriker hat das ET 340 schon verbaut. Also ja.
Jetzt habe ich auf einer Seite von einem Händler folgende Angaben gefunden Mp 48/3000 2400 Watt Ausgangsleistung,
MP 48/5000 4000 Watt Ausgangsleistung und der Mp 48/10000 hat 8000 Watt Ausgangsleistung.Also wenn diese Angaben die maximale Wattzahl bei Bezug oder Einspeisung (steht leider nur Ausgangsleistung) vom MP2 sind, Dann würde ich den 5000er und 10000 er auch wohl mit 32 A absichern lassen. Den 5000er vielleicht sogar nur mit 20A, falls es so einen Ls gibt. Den 48/3000 würde ich dann tatsächlich nur mit 16A absichern.
Mal eine einfache Rechnung (ohne Leitungslänge, Faktor und sonstiges....) 230Volt*16A=3680 Watt und wenn der angeblich max.Ausgangsleistung von 2400 Watt hat, dann ist das doch vollkommen ausreichend!?? Frage mich nur warum das ding dann 48/3000 heißt und nicht 48/2400 ????
Ich würde ja auch nie auf die Idee kommen, in der Hausinstalation einen 16a Ls gegen 32A zu tauschen nur weil ich an der Leitung zu viele Verbraucher hängen habe. Kann sich ja bestimmt jeder vorstellen was dann passiert!!!!
Es muss doch irgendjemanden geben, der genau sagen kann, welche maximale Wattzahl hier egal in welche Richtung am AC in fließen kann??????????????????????????????????????????????????
ja, ich könnte einen 32A LS setzen lassen mit einer 6mm² Zuleitung. Aber wenn doch ein 16A Ls reicht. Ich will es einfach nur wissen!!
So, wenn alles mal verdrahtet ist:
-wird die Firmeware aufgespielt
- die (ich nenne es mal so) Datenleitungen angeschloßen. Und vielen Dank für den Hinweis, das man falls man mal an den Batterien oder so rumfummelt vorher die Datenleitungen wieder entfernt- dann muss nur noch die Konfiguration aufgespielt werden, aber damit werde ich mich noch auseinandersetzen müßen.
Im Video sieht das so einfach aus, aber als Laie........
Und wegen dem Herstelldatum vom Cerbo..... mein Gerät fällt darunter mit HQ 2216 soll der Kondensator wohl auch keine dauerhafte Lösung sein.
- 11. Februar 2023
Mit dem 16 A LS liegst du sicher richtig.
Ich habe auch 2400 Watt gelesen. Wenn der Out 2 belegt ist kann er wohl im Überlast wechseln und etwas mehr abgeben, aber das ist ja hier uninteressant .
In der Anleitung steht ja auch 32 A oder weniger. Ich halte mich bei sowas immer sehr stumpf an die Max Angaben, nach dem Motto habe ist besser als brauchen. Den Vergleich mit deinem Stromkreis stimme ich aber nicht zu, du musst natürlich dein System so auslegen das es die 32 A grundsätzlich ab könnte...
Das ist etwas anders als in einen vorhandenen Kreis einfach Stumpf je Sicherung auszutauschen;)
Zu der Bezeichnung habe ich gelesen ( ohne Gewähr) das der MP 2 3000 er 3000 VA also Scheinleistung hat und die Wirkleistung bei 2400 Watt liegt....
Aber wenn ich es richtig sehe, siehst du dich jetzt gut Licht am Ende des Tunnels...?
Gruß
Torben
- 11. Februar 2023
Zitat von skipaulchen
Alles anzeigenHallo,
der Elektriker ist dabei die Anlage zu verdrahten und meinte das ich die Konfiguration aber selbst vornehmen soll.
Zu der Hardware: Multiplus 2, Mppt 150/35, Cerbo GX, GX 50 touch, Pylontech 3000C, Interface MK3-USB.
Auch nach langer Suche im Netz, finde ich keine vernünftige (geschweige denn eine Deutsche) Anleitung für die Programmierung.
Ich möchte ereichen, das die Anlage tagsüber auf 0 Watt Bezug regelt, den Überschuß speichert und dann Nachts aus der Batterie zieht. (Denke mal so bis zu 20%)1.) Muss der Batteriespeicher Pylontech 3000c außer mit den Batteriekabeln (klar, mit Sicherung) noch irgendwie mit dem Cerbo GX oder dem Multiplus 2 verbunden werden? Da war noch so ein 30 cm langes Kabel dabei. Wird das auch irgendwie benötigt? Muss ich an den Dip Schaltern was einstellen?
2.) Die ganze Programmierung erschließt sich mir nicht, obwohl ich schon gefühlte 500 Seiten gelesen habe.
3.) Die Einstellung am Multiplus 2 auf auf 1 am Hauptschalter ist anscheinend nur zum laden der Batterie?
4.) Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man dann mit dem Interface via Lan die Programmierung aufspielen? Oder halt per Micro SD Karte?
5.) An AC in kommt L1 und von AC out 2 über einen Fi mit Sicherung wieder zurück auf L1? AC out1 ist dann für Notstrom, natürlich über F1 mit Sicherung da?Ich hoffe mir kann mal wirklich das jemand Step bei Step erklären.
Tip von mir
schau einfach mal die You Tube Videos von Panda Solar speziell Multiplus 2
das hilf dir schon viel Weiter
Ich verstehe nicht die ganze Duskusion um die Sicherungen
das ist Hardware hat also nichts mit der Konfiguration zu tun
zur Info
ich hab auch 3 MP2 3000/48 im ESS laufen und die wurden mit 32 A abgesichert
zu den 6 A die der MP selber bereitstellt kann er ja auch noch 16 A dazu durchschleiffen.
Der AC Out ist für Lasten vorgesehen die bei Notstrom Betrieb abgeschaltet werden.
Grüße Franz
- 11. Februar 2023
Da sehe ich jetzt echt Licht am Ende des Tunnels.
Soll der Elektriker mal 16 A LS verbauen und eine 4 oder 6mm² Leitung nehmen, da dürfte die bei der Leistung auch nicht auslösen. Kann ihn ja mal fragen ob 2,5 mm² nicht auch reichen, da Kupfer heute so teuer ist. Spaß muss auch sein.
Ähnliche Themen
Victron Multiplus-II + Pylontech 2,4kWh Akku Montage/Inbetriebnahme
- 5891ta
- Stromspeicher (Netzparallel)
Victron Multiplus oder Quattro und Notstromgenerator
- HarryBG
- Netzersatzanlagen / Notstrom / USV
Dringend Hilfe für Anlagenplanung mit Teilverschattung
- Max Grohn
- Allgemeine Anlagenplanung EEG-Anlage
Tags
- Victron Multi Plus 2
4 Benutzer haben hier geschrieben
- skipaulchen (6)
- hominidae (4)
- TG1981 (3)
- Patrol_Franz (1)